Комплекс «ВСМ» от компании «ИнфраРэда» — это инженерное решение, предназначенное для обеспечения бесперебойной работы систем кондиционирования в режиме охлаждения при низких температурах наружного воздуха, вплоть до −50 °C.
Он позволяет поддерживать эффективность кондиционеров круглый год, включая зимний период, и не ограничивает их использование в летние месяцы.
Посетите для получения дополнительной информации .
Принцип работы
Когда наружный блок и вентиляторы работают, воздух, проходящий через конденсатор, охлаждает устройство и нагревается на 10–15 °C. Система регулирования температуры анализирует температуру выходящего из конденсатора воздуха:
* Если температура выше нормы (скажем, больше +30 °C), комплекс подаёт команду на открытие клапанов. При открытых клапанах наружный воздух поступает в контейнер, проходит через конденсатор и выводится наружу через верхний клапан.
* Когда температура воздуха, поступающего в конденсатор, опускается ниже заданного уровня (например, ниже +20 °C), клапаны автоматически закрываются. Нагретый воздух при этом возвращается на вход конденсатора — так температура на выходе достигает нормы.
Летом температура выходящего воздуха обычно превышает +20 °C — клапаны остаются открытыми.
Состав комплекса
В состав комплекса «ВСМ» входят:
* Сборно‑сварной каркас, окрашенный в два слоя (первый — цинкогрунт).
* Панели из поликарбоната (толщина 16 мм) для облицовки.
* Клапаны с электроприводом для управления воздушным потоком.
* Система регулирования температуры с датчиком наружной температуры и электрообогревом воздушных клапанов (электрический ТЭН).
* Стояночный электронагреватель.
* Автоматизированный щит управления.
* Паспорт.
Возможное индивидуальное исполнение по техническому заданию заказчика.
Варианты исполнения
Существуют модификации комплекса «ВСМ MIN» и «ВСМ MAX»:
Предлагаются модели разных размеров и конструкций, к примеру:
Преимущества
* Точный контроль температуры благодаря регулируемым заслонкам (модель ВСМ MAX).
* Увеличение срока службы клапанов за счёт эффективного регулирования.
* Повышение КПД системы кондиционирования за счёт стабильного температурного графика работы компрессорно‑конденсаторного блока.
* Снижение расходов на эксплуатацию за счёт энергосберегающего режима работы комплекса в целом.
Применение
Комплекс «ВСМ» применяется в серверных залах, просторных офисах и помещениях с тепловыделяющим оборудованием. Подходит для модернизации существующих систем охлаждения. Конструкция и размеры блоков рассчитываются индивидуально в зависимости от климатических условий.
Заводская сборка и проверка перед упаковкой — стандарт для всех комплексов «ВСМ». Каждая деталь промаркирована на производстве.
За консультацией и заказом обращайтесь в «ИнфраРэда».
| Информация о работе | |
|---|---|
| Компания: | https://vsm.infrareda.com |